tag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post7858536805770255277..comments2024-01-29T23:47:02.628-08:00Comments on Elektro Mekanik: Cara Menghitung Kebutuhan Kapasitor Bank untuk Memperbaiki Faktor Daya Berdasarkan Rekening Listrik PLNĴāЂГīж घटोत्कच (Theo)http://www.blogger.com/profile/11599679370282520627noreply@blogger.comBlogger52125tag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-54124852733942573342023-10-17T18:19:05.811-07:002023-10-17T18:19:05.811-07:00Pak kalau 2000 kva, menggunakan 6 step modul. Kira...Pak kalau 2000 kva, menggunakan 6 step modul. Kira2 1 step bisa cover berapa kvar ya pak ? Banana bootshttps://www.blogger.com/profile/11630952636537820256noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-53947906086201039412022-04-08T17:48:31.245-07:002022-04-08T17:48:31.245-07:00Kalo 150 kvar cara setting di panel kapasitor Bank...Kalo 150 kvar cara setting di panel kapasitor Banknya yang auto gimana ya Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/12192025942466487503noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-55313713862965472362022-04-08T06:08:06.837-07:002022-04-08T06:08:06.837-07:00Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.Jasa Listrik Panggilan Jakartahttps://www.blogger.com/profile/05199907036077830300noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-2761198453981709042022-03-23T16:03:28.332-07:002022-03-23T16:03:28.332-07:00Ada beberapa tahap pemeriksaan Panel Capacitor Ban...Ada beberapa tahap pemeriksaan Panel Capacitor Bank.<br />yang pertama adalah dilihat dulu nilai cos phi yang terbaca pada PF Regulator Capacitor Bank, apakah target cos phi tercapai atau tidak.<br />Umumnya nilai cos phi di PF Regulator diset pada nilai antara 0.95 - 1.00.<br />Jika nilai cos phi di PFR tidak tercapai atau dibawah 0.9, berarti ada masalah dengan sistem panel capacitor banknya. <br />Bisa jadi salah setting PF Regulator, Capacitor bank sudah pada turun performanya, atau bisa juga faktor lain.<br /><br />Mungkin bisa difotokan tampilan PF Regulatornya biar kami bisa bantu analisa masalahnya.<br /><br /><br />Nikisolusi.com<br />0812 8753 9969nikisolusihttps://www.blogger.com/profile/11768640027877420242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-57375127153708027802022-03-23T07:52:29.655-07:002022-03-23T07:52:29.655-07:00Mohon pencerahan gan kalau ngecek kavasitor bank a...Mohon pencerahan gan kalau ngecek kavasitor bank ada trable dan dikenakan tagihan kvarh cara pengecekan gimana ya gan Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03737756609162263900noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-65027425868968877022022-03-18T09:05:00.060-07:002022-03-18T09:05:00.060-07:00Klw daya 5MW itu brpa vaKlw daya 5MW itu brpa vaAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/08952076402176118275noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-70874167632593933412022-01-24T15:46:42.507-08:002022-01-24T15:46:42.507-08:00Klo factor kwh itu, hitungan atua rumusnya carany...Klo factor kwh itu, hitungan atua rumusnya caranya separti apa pak, contoh 160kva berapa factor kwhnya ini industri parawisataAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16768790392306649708noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-9997525248392383212022-01-01T23:14:43.609-08:002022-01-01T23:14:43.609-08:00Jika asumsi cos phi awal beban 0.8, maka sin Phi n...Jika asumsi cos phi awal beban 0.8, maka sin Phi nya 0.6.<br />KVAR = KVA x Sin Phi = 41.5 * 0.6 = 24.9 KVAR. Bisa dibulatkan ke 25 atau 30KVAR.<br />Dapat dibuat panel kapasitor bank 6 step dengan konfigurasi:<br />2.5 2.5 5 5 5 5<br /><br />Semoga membantu, <br />Nikisolusi.com<br />0812 8753 9969 nikisolusihttps://www.blogger.com/profile/11768640027877420242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-31556478248239670172021-12-31T09:52:01.305-08:002021-12-31T09:52:01.305-08:00klu untuk listrik 41,5 Kva(industri) kapasitor uku...klu untuk listrik 41,5 Kva(industri) kapasitor ukuran brp om? terimakasih,harihttps://www.blogger.com/profile/04278664448578683541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-83638589408122522252021-12-26T15:59:05.904-08:002021-12-26T15:59:05.904-08:00Bergantung golongan tarifnya Pak. Kalau B2 tidak p...Bergantung golongan tarifnya Pak. Kalau B2 tidak perlu, tapi kalau I2 butuh capacitor bank..<br />Sesuai Tarif tenaga listrik PLN, I2 terkena skema denda kvarh jika cos phi rata-rata kurang dari 0.85, sedangkan B2 tidak. <br /><br />Semoga bermanfaat. <br />Nikisolusi.comnikisolusihttps://www.blogger.com/profile/11768640027877420242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-37474901369003211982021-12-26T15:48:31.904-08:002021-12-26T15:48:31.904-08:00Mau tanya kalo daya 41,5 kva apakah perlu di pasan...Mau tanya kalo daya 41,5 kva apakah perlu di pasang capasitor bank ..? Mohon pencerahan nya terimakasihAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09818661810859340833noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-3295481104903706622021-12-17T22:51:52.875-08:002021-12-17T22:51:52.875-08:00Mohon bantuan pak..saya pakai genset 325kva..jika ...Mohon bantuan pak..saya pakai genset 325kva..jika pasang kapasitor bank butuh yg brapa besar dan brapa step..mohon bantu pakAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/15569388801230956964noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-26181292538869229582021-12-06T08:34:49.900-08:002021-12-06T08:34:49.900-08:00Terimakasih bnyk pak nikisolusi,atas edukasinya
Terimakasih bnyk pak nikisolusi,atas edukasinya<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/14256677997152125800noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-13136992083585285002021-09-23T11:03:34.920-07:002021-09-23T11:03:34.920-07:00Golongan tarifnya apa Pak? Kalau B2 tidak perlu pa...Golongan tarifnya apa Pak? Kalau B2 tidak perlu pasang kapasitor, gak ada denda kvarh. Tapi kalau I2 harus pakai kapasitor.<br /><br />Kebutuhan Kapasitor :<br />Daya : 105 KVA<br />Asumsi cos phi awal 0.8, maka sin phi 0.6.<br />KVAR = KVA x Sin phi<br /> = 105 x 0.6 = 63 KVAR.<br />Bisa dibulatkan ke 60 atau 70 kvar, tinggal dibagi menjadi berapa step. <br />Kalau saya prefer jadi 6 step/<br />5 5 10 10 20 20<br />Dengan susunan diatas, variasi kebutuhan kvar beban dapat terkompensasi dengan baik.<br /><br />Semoga membantu.<br />Nikisolusi.com<br />0812 8753 9969nikisolusihttps://www.blogger.com/profile/11768640027877420242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-63792659284237477272021-09-23T08:52:17.853-07:002021-09-23T08:52:17.853-07:00105 x 0.6 = 60 KVAR105 x 0.6 = 60 KVARGhandihttps://www.blogger.com/profile/08103431163378410257noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-41015798834408628372021-09-17T18:43:55.946-07:002021-09-17T18:43:55.946-07:00Minta sarannya Pak,, listrik di gudang saya 105 kv...Minta sarannya Pak,, listrik di gudang saya 105 kva, semuanya dipakai untuk dinamo. Untuk ukuran kapasitornya berapa ya Pak?🙏🙏Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00933298575865642857noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-7190847919552752112021-07-04T01:16:41.988-07:002021-07-04T01:16:41.988-07:00Bantu jawab Pak.
Kalau boleh tahu, daya langganan...Bantu jawab Pak.<br /><br />Kalau boleh tahu, daya langganan PLN nya berapa Pak? Jika daya diatas 200KVA, dan pemakaian kecil masih bisa terkena denda kvarh walaupun cos phi terbaca di panel capacitor diatas 0.9.<br />Penyebabnya afalah adanya beban KVAR Trafo yang terhitung oleh meteran PLN di sisi TM, nqkun tidak terbaca oleh panel capacitor bank. Jadi, bisa saja cos phi di panel cap bank 0.94, namun terbaca di meteran PLN maaih dibawah 0.8.<br /><br />Solusi termudahnya adalah dengan sett8ng OFFSET KVAR di PF Regulator capacitor bank untuk kompensasi beban kvar dari trafo.<br /><br />Semoga membantu,<br />Irwan<br />0812 8753 9969 Irwanhttps://www.blogger.com/profile/14444265908196897149noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-85891034958853486502021-06-22T13:15:54.963-07:002021-06-22T13:15:54.963-07:00Denda KVARH itu diperhitungkan secara akumulatif d...Denda KVARH itu diperhitungkan secara akumulatif dalam 1 bulan. patokannya bukan cos phi sesaat, tapi cos phi rata rata dalam 1 bulan. Secara akumulasi, denda KVARH dilihat dari STAN KVARH dan KWH di meteran PLN. Jika KVARH pakai melebihi 62% KWH Pakai, maka kelebihan tersebut akan ditagihkan sebagai denda.permasalahan bapak bisa jadi karena beberapa hal:<br />- saat bapak check cos phi 0.94, namun di saat lain atau malam hari cos phi kecil <0.85<br /><br />- Pemakaian bapak kecil namun daya langganan besar. akibatnya di sisi Tegangan rendah (panel capacitor bank) cos phi nya bagus > 0.9, namun di meteran PLN terukur kecil karena meteran PLN juga menghitung beban KVAR Trafo yang tidak terukur oleh panel capacitor bank.<br /><br />Pada dasarnya, denda KVARH harusnya bisa dihilangkan jika setting kapasitor bank nya tepat dan sesuai dengan kebutuhan beban<br /><br />semga membantu,<br />nikisolusi.com<br />0812 8753 9969nikisolusihttps://www.blogger.com/profile/11768640027877420242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-2791035280470077532021-06-19T19:06:47.354-07:002021-06-19T19:06:47.354-07:00Mau nanya dong.. kalo tagihan listrik itu masih te...Mau nanya dong.. kalo tagihan listrik itu masih terkena tarif kvar kenapa ya? Padahal cos phi sudah 0,94? Bukannya kalau >0,85 denda kvar dihilangkan? Mohon bantu jawab yaa🙏🏼Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/10434649166864365200noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-77401780218603360292020-09-14T20:18:18.329-07:002020-09-14T20:18:18.329-07:00Jasa Wiring & Rakit Panel Area JABODETABEK, Si...Jasa Wiring & Rakit Panel Area JABODETABEK, Silahkan Hubungi 085777839042YM Teknikhttps://www.blogger.com/profile/13045759364495578357noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-13777887096290688812020-01-29T03:08:55.017-08:002020-01-29T03:08:55.017-08:00untuk daya 250 KVA, maka kebutuhan KVAR nya adalah...untuk daya 250 KVA, maka kebutuhan KVAR nya adalah:<br /><br />KVAR = KVA x sin phi<br />asumsi cos phi 0.8, maka sin phi = 0.6<br /><br />KVAR = 250 x 0.6 = 150 KVAR<br /><br />untuk konfigurasi kapasitor bank bisa dibuat menjadi 6 step:<br />15 15 30 30 30 30<br /><br />semoga membantu,<br />nikisolusi.com<br />0812 8753 9969Nikisolusi.comhttps://www.blogger.com/profile/05886569137362759971noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-60320612106820373492020-01-29T03:05:57.930-08:002020-01-29T03:05:57.930-08:00untuk golongan Rumah tangga tidak perlu kapasitor ...untuk golongan Rumah tangga tidak perlu kapasitor Pak, karena tidak akan berpengaruh ke tagihan listrik.Nikisolusi.comhttps://www.blogger.com/profile/05886569137362759971noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-86730882312986370792020-01-29T03:04:31.131-08:002020-01-29T03:04:31.131-08:00KVARH tidak diperhitungkan bisa karena beberapa ha...KVARH tidak diperhitungkan bisa karena beberapa hal Pak,<br />a. Golongan tariff bapak tidak termasuk yang terkena skema denda KVARH, misal gol. B2<br /><br />b. golongan Industri atau B3 keatas tidak akan muncul denda KVARH jika KVARH pakai kurang dari 62% KWH pakai total<br /><br />c. Pemakaian listrik sangat kecil sehingga terkena rekening minimum (40 jam x daya langganan x 1035.78).<br /><br />semoga membantu,<br />nikisolusi.com<br />0812 8753 9969Nikisolusi.comhttps://www.blogger.com/profile/05886569137362759971noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-40196886362339617222020-01-29T02:57:12.081-08:002020-01-29T02:57:12.081-08:00untuk 257 KW, maka daya langganan yang dibutuhkan ...untuk 257 KW, maka daya langganan yang dibutuhkan 329 KVA.<br />Maka kebutuhan kapasitor bank nya adalah:<br /><br />KVAR = KVA x sin phi<br />asumsi cos phi 0.8, maka sin phi : 0.6<br />maka:<br />KVAR = KVA x sin phi<br /> = 329 x 0.6 = 197.4 KVAR<br />atau dapat dibulatkan menjadi 200 KVAR.<br /><br />untuk konfigurasi kapasitor bank nya dapat dibuat menjadi 5 step, yaitu:<br />25 25 50 50 50<br /><br />semoga membantu,<br />nikisolusi.com<br />0812 8753 9969Nikisolusi.comhttps://www.blogger.com/profile/05886569137362759971noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3243840060463838338.post-23657422452674191232020-01-29T02:49:25.955-08:002020-01-29T02:49:25.955-08:00untuk kebutuhan 257.000 Watt (257 KW) bapak dapat ...untuk kebutuhan 257.000 Watt (257 KW) bapak dapat naik daya ke 329 KVA.<br />Dasar perhitungannya adalah:<br /><br />KVA = KW / Cos Phi<br />kita asumsikan cos phi = 0.8, maka:<br /><br />KVA = 257KW / 0.8 = 321.25KVA<br />langganan terdekat diatasnya adalah 329 KVA.<br /><br />semoga membantu,<br />Nikisolusi.com<br />0812 8753 9969Nikisolusi.comhttps://www.blogger.com/profile/05886569137362759971noreply@blogger.com